- 文件名称:
- 上海市住宅工程质量分户验收管理办法
- 文件编号:
- 沪建规范〔2024〕7号
- 文件状态:
- 有效
- 公布日期:
- 2024-02-12
- 施行日期:
- 2024-04-15
正文
上海市住房和城乡建设管理委员会文件
沪建规范〔2024〕7号
印发《上海市住宅工程质量分户
验收管理办法》的通知
各区建设管理委、特定地区管委会,各有关单位:
现将《上海市住宅工程质量分户验收管理办法》印发给你们,请遵照执行。
2024年3月12日
(此件主动公开)
上海市住宅工程质量分户验收管理办法
第一条(目的和依据)
为了加强本市住宅工程质量管理,落实住宅工程参建各方主体质量责任,提高住宅工程质量总体水平,根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《上海市建设工程质量和安全管理条例》《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号),结合本市住宅工程建设实际情况,制定本办法。
第二条(定义)
本办法所称住宅工程质量分户验收(以下简称“分户验收”),是指建设单位组织设计、施工、监理等单位,在住宅工程各分项、分部工程验收合格的基础上,在住宅工程竣工验收前,依据国家和本市有关工程质量验收标准、设计文件等,对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收,并出具验收结论的活动。
第三条(适用范围)
本市行政区域内,新建、改建、扩建住宅工程质量分户验收及相关监督管理活动,适用本办法。
第四条(管理部门职责分工)
上海市住房和城乡建设管理委员会是本市住宅工程分户验收工作的行政管理部门,负责本市住宅工程分户验收的综合监督管理;区、特定区域管委会建设行政管理部门,按照职责分工,负责管辖范围内住宅工程分户验收监督管理工作。有关建设工程质量安全监督机构根据职责分工,具体实施住宅工程分户验收日常监督管理工作。
第五条(责任和义务)
建设单位作为住宅工程建设活动的总牵头单位,应当依法对住宅工程质量承担全面责任。建设单位应当在住宅工程竣工验收前,组织设计、施工和监理等单位进行分户验收。各单位应严格履行分户验收职责,按本办法及相关国家现行标准组织分户验收,对分户验收的结论进行签认,不得简化分户验收程序。
建设单位应当会同有关单位成立分户验收工作组,实施分户验收工作。分户验收工作组应包括下列人员:建设单位项目负责人、质量总监和专业技术人员,设计单位项目负责人,监理单位总监理工程师和专业监理工程师,施工总承包单位项目负责人、项目技术负责人、质量员,分包单位项目负责人、项目技术负责人等有关人员;已选定物业公司的,物业公司工程部门负责人应当参与分户验收工作,验收工作组应按《住宅工程质量分户验收工作组成员表》(附件1)要求建立。建设单位可委托相关咨询机构配合分户验收工作组开展技术检查服务工作,但咨询机构的检查结果不可替代验收工作组的验收结论。
开展分户验收前,建设单位应当通知项目承保的质量潜在缺陷保险公司,保险公司或其委托的风险管理机构应当按照分户验收要求对该项目进行抽查,并出具分户验收风险评估报告。
第六条(分户验收依据)
分户验收的依据为《上海市住宅工程套内质量验收规范》(DG/TJ-2062)及国家和本市现行有关工程建设技术标准、规范、规程,经审查合格的施工图设计文件以及有效的工程合同等。
第七条(分户验收内容)
分户验收包括户内验收和公共部位验收。
(一)户内验收内容包括:
1.地面、墙面和顶棚质量;
2.门窗工程质量;
3.栏杆、护栏质量;
4.防水工程质量;
5.室内主要空间尺寸;
6.给水排水工程质量;
7.室内电气工程质量;
8.通风与空调工程质量;
9.热水与地暖工程质量;
10.按照有关技术标准、规定,应当验收的其他内容。
全装修住宅工程户内验收除上述项目外,还应包括工程涉及的吊顶工程、轻质隔墙工程、墙饰面工程、楼地面饰面工程、涂饰工程、细部工程、智能化工程等。
户内验收记录按本办法《上海市住宅工程质量分户验收表(户内)》(附件2)要求填写。
(二)公共部位验收主要内容包括:
外墙面施工质量,楼(电)梯、通道、地下室等公用部分的安全和使用功能,户外安装工程、无障碍设施等。
公共部位验收记录按本办法《上海市住宅工程质量分户验收表(公共部位)》(附件3)要求填写。
第八条(分户验收启动条件)
启动分户验收应具备以下条件:
(一)已完成设计和合同约定的各项内容;
(二)主要功能项目的抽查结果均符合要求;
(三)安全和功能的检测资料完整,工程质量控制资料完整,分户验收前应完成的检测项目清单详见《住宅工程安全和功能性检测汇总表》(附件4);
(四)分部(子分部)、分项工程的质量验收均合格,且全装修工序隐蔽验收已留存影像资料;
(五)根据《上海市住宅工程套内质量验收规范》规定,完成装修前分户交接验收,并留存基层的影像资料,验收记录按照本办法《上海市住宅工程装修前分户交接验收记录》(附件5)要求填写;
(六)室内地面(全装修在图纸上)已标识好暗埋水管的走向和室内空间尺寸测量的指控点、线;配电控制箱内电气回路已标识清晰;
(七)建设过程中涉及的各等级质量风险全部整改完成,并取得保险公司或其委托的风险管理机构出具的分户验收风险评估报告;
(八)国家和本市建设行政管理部门规定的其他条件。
第九条(分户验收程序与相关要求)
(一)施工总承包单位向建设单位提出分户验收申请。
(二)建设单位项目质量总监应组织制定《住宅质量分户验收方案》,并进行技术交底。方案应包括验收单位各方职责和义务、验收组成员分工、验收依据、验收内容、检查部位、检查方法、仪器设备配置、不合格项的处理措施等内容;方案应当经建设单位公司质量负责人审核通过,并加盖公章后实施。审核方案时,应重点评估分户验收周期、投入人员数量与工程规模之间的匹配性。
(三)实施现场分户验收。分户验收应当逐户、逐间、逐段进行,并对室内净距、净高尺寸进行检验,检验记录按照本办法《上海市住宅工程室内净距、净高尺寸检验记录》(附件6)要求填写,非全装修住宅相关测量点标识应当保留至工程竣工。发现工程存在观感和使用功能等质量问题无法通过验收的,分户验收组应当通知施工单位进行整改,整改后重新组织分户验收。
(四)分户验收合格的,建设、施工、监理、物业等单位应按照规定在《上海市住宅工程质量分户验收表(户内)》(附件2)等表格上签字、盖章确认。其中施工单位项目经理、总监理工程师还应当加盖个人执业注册章。对于重新组织分户验收的工程,应留存其所有分户验收的记录及整改复查记录。
(五)保险公司或其委托的风险管理机构在建设单位组织分户验收前,应按照一定比例对分户验收情况进行抽查,提出质量风险问题,待建设单位全部整改完成后出具分户验收风险评估报告,报告应当明确分户验收抽查是否合格。抽查的比例要求如下:
1.每个单位工程,每种房型至少参与一户室内净高、室内净距的验收;
2.每个单位工程,除室内空间尺寸以外的项目(含装修前交接验收)参与抽查的户数不应少于总户数30%,其中顶层应全数参与;
3.每个单位工程,公共部位的抽查数量应不少于30%的楼层,其中屋面、顶层及地下室应全数检查。
(六)验收工作组组长及副组长应抽取一定的户数亲自进行验收,抽查数量:本次工程竣工验收的每种户型至少抽1户,且总户数不少于8户;总户数少于8户的,全数检查;其中顶层、底层至少各抽查2户。
(七)单位工程通过分户验收后,应按本办法《上海市住宅工程质量分户验收汇总表》(附件7)要求填写汇总信息。
第十条(分户验收资料)
分户验收资料应整理、组卷,由建设、施工单位分别归档保存,存档期限自工程竣工验收合格之日起,不应少于8年。分户验收资料应包括以下内容:
(一)分户验收方案(含分户验收组成员组成);
(二)《上海市住宅工程室内净距、净高尺寸检验记录》(附件6);
(三)对非全装修、全装修住宅工程,户内分户验收记录分别包括:
1.非全装修住宅工程:《上海市住宅工程质量分户验收表(户内)》(附件2);
2.全装修住宅工程:
(1)《上海市住宅工程装修前分户交接验收记录》(附件5);
(2)交接验收时基层的影像资料,至少应包括楼地面、墙面、顶棚、厨房卫生间阳台等有水房间的防水面层等部位及蓄水试验情况;
(3)全装修工序隐蔽验收影像资料,至少应包括地板安装、吊顶安装、轻质隔墙、地暖敷设、门窗包边塞缝等工序;
(4)《上海市住宅工程质量分户验收表(户内)》(附件2);
(四)《上海市住宅工程质量分户验收表(公共部位)》(附件3);
(五)《上海市住宅工程质量分户验收汇总表》(附件7);
(六)分户验收过程中的《整改通知单》及责任方的整改报告等其他分户验收资料。
第十一条(资料报送与交付)
建设单位在分户验收全部完成后、组织“业主房屋质量预看房”前应当:
(一)将《住宅工程分户验收方案》《上海市住宅工程质量分户验收汇总表》(附件7)、《上海市住宅工程质量投诉处理承诺书》(附件8)等,报送负责监督该工程的质量监督机构,监督机构收到后应对分户验收情况进行抽查;
(二)将《上海市住宅工程质量分户验收表(户内)》(附件2)等分户验收数据在户内醒目位置公开。
建设单位在办理房屋交接书时,应当将《上海市住宅工程质量分户验收表(户内)》(附件2)、《上海市住宅工程质量投诉处理承诺书》(附件8)作为《上海市新建住宅质量保证书》的附件,一同交给业主。
第十二条(建筑铭牌)
住宅工程竣工验收前,建设单位应当按照规定,在建筑物的明显部位镶刻《上海市(住宅工程)建筑铭牌》,接受社会监督。铭牌保存年限应为建筑物的设计使用年限。铭牌应包括以下内容:
(一)工程名称,开、竣工日期;
(二)建设、勘察、设计、施工、监理、质量潜在缺陷保险公司全称;
(三)建设、勘察、设计、施工、监理、质量潜在缺陷保险项目负责人姓名。
第十三条(监督管理)
建设工程质量监督机构应加强对分户验收工作的监督抽查,重点检查分户验收程序的合规性,包括分户验收方案执行情况、分户验收表及分户验收汇总表中签字盖章是否齐全、验收组查出的质量问题是否整改完毕等。
监督机构接到建设单位报送的分户验收资料后,应自行或购买服务抽查工程实体与分户验收记录是否存在异常情况,实体抽查户数不应小于3户,抽查部位应包括顶层、底层及标准层。对于建设单位或项目负责人违反《上海市建设工程建设单位首要质量责任管理规定》被黄牌警示的,应加倍抽查。抽查结果不合格的,可视情况提高监督抽查比例,责令重新组织分户验收和提高验收组成员级别,验收组组长由建设单位分管质量的领导担任,副组长分别由施工、监理等单位分管质量的领导担任。分户验收抽查不合格的,不得组织“业主房屋质量预看房”。监督机构购买服务的费用应该纳入各级预算保障。
各区建设管理部门应将住宅工程质量分户验收执行情况纳入“建设工程质量安全巡查”的常态化检查内容。
监督机构发现参建单位在分户验收过程中有弄虚作假、隐瞒相关事实,违反建设工程质量验收、管理有关规定等行为,或发现工程实体存在质量问题的,应采取相应行政措施,责令限期改正。对于未按本规定组织分户验收,造成负面舆情或群体性事件的建设单位,应将其违规行为同步移交房管部门处理。
第十四条(解释部门)
本办法由上海市住房和城乡建设管理委员会负责解释。
第十五条(施行日期)
本办法有效期为2024年4月15日至2029年4月14日。
附件:1. 住宅工程质量分户验收工作组成员表
2. 上海市住宅工程质量分户验收表(户内)
3. 上海市住宅工程质量分户验收表(公共部分)
4. 住宅工程安全和功能性检测汇总表
5. 上海市住宅工程装修前分户交接验收记录
6. 上海市住宅工程质量分户验收(室内净距、净高尺寸)检验记录
7. 上海市住宅工程质量分户验收汇总表
8. 上海市住宅工程质量投诉处理承诺书
抄送:市房屋管理局 |
上海市住房和城乡建设管理委员会办公室 2024年3月15日印发 |
附件1
上海市住宅工程业主房屋质量预看房
(非全装修)查看内容(户内)
序号 | 查看内容 |
1 | 建筑尺寸 |
2 | 墙面、顶棚、地面观感质量 |
3 | 开关、插座的位置,配电箱安装质量 |
4 | 门窗、给水、排水管道以及有防水要求地面安装质量及防渗漏情况 |
5 | 烟道、通风道、墙面空调孔洞留置情况 |
(全装修)查看内容(户内)
序号 | 查看内容 |
1 | 建筑尺寸 |
2 | 墙面、顶棚、吊顶及隔墙饰面观感质量 |
3 | 地面木质面层、板块面层、整体面层铺设质量 |
4 | 外门窗的安装质量及防渗漏情况,室内木门及木质隔断安装质量 |
5 | 厨房卫生间墙面、地面防渗漏情况,给排水管道防渗漏情况 |
6 | 分户配电箱、电气开关插座位置、照明灯具安装质量 |
7 | 卫生洁具、淋浴间隔断、卫浴配件安装质量 |
8 | 栏杆、扶手、玻璃隔断、轻质隔断,电箱检修门安装质量 |
9 | 厨柜等配套设施(除家电等)安装质量 |
10 | 空调设备安装质量 |
查看内容(公共部位)
序号 | 查看内容 |
1 | 屋面防水质量、地下室防渗漏情况、外墙防渗漏及开裂情况 |
2 | 公共楼道消防管道的安装质量及地面观感质量,楼梯间、强弱电间的防火门开合情况,电梯运行状况 |
附件2
上海市住宅工程业主房屋质量预看房告知承诺书
由我司开发建设的 项目(楼盘名: )预计于 年 月组织质量预看房,我司将严格落实本市住宅工程质量预看房制度文件要求,规范开展质量预看房工作,落实如下要求:
一、落实质量预看房前期准备工作
1.按施工图纸及合同要求完成全部施工内容;
2.按《上海市住宅工程质量分户验收管理办法》要求,完成住宅工程分户验收,且质量问题整改完成;
3.按要求编制《质量预看房工作方案》,并向相关部门报备;
4.确保现场场地环境不存在影响业主看房安全的情况。
二、规范质量预看房实施过程行为
1.严格落实建设单位质量首要责任,不得将质量预看房工作委托或转交他人开展;
2.通知全数购房业主,做到应看尽看;
3.如实记录业主反馈的房屋质量问题,做好沟通、引导和解释工作;
4.积极组织参建各方做好质量问题的甄别和整改工作。
5.在项目现场设置业主接待点,成立服务团队,服务期自质量预看房启动之日至房屋交付业主之日。
6.制定“投诉不出小区”管理制度和相关应急预案,建立以建设单位项目负责人为组长的投诉处置小组。相关制度、预案及小组架构经控股企业法人股东审批后实施。及时处置过程中发生的群访、纠纷。因未如实甄别质量问题或未及时处置质量问题造成负面舆情或群体性事件,自愿按本市相关规定承担相应责任。
单位:
项目负责人签字:
日期: 年 月 日
附件3
《上海市住宅工程业主房屋质量预看房告知书》要素
质量预看房告知书应至少包含以下内容:
一、质量预看房安排
应包括:看房地址、看房日期及时段等内容;
二、质量预看房相关要求
应包括:看房人员要求、需携带的证明资料等内容;
三、查看内容及问题反馈
应包括:主要看房内容、问题反馈方式、反馈时间等内容。
四、政策文件
1、《上海市住宅工程业主房屋质量预看房管理办法》;
2、其他市区质量预看房相关文件。
五、联系方式
应包括:建设单位联系人姓名及联系电话。
建设单位(公章):
日期: 年 月 日
附件4
上海市住宅工程业主房屋质量预看房
查看通知情况汇总表
单位工程名称: 日期: 年 月 日
序号 | 业主 姓名 | 联系电话 | 房(户)号 | 通知情况 (是/否) | 是否确认查看(是/否) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
建设单位(公章):
上海市住宅工程业主房屋质量预看房
现场查看登记表
单位工程名称: 日期: 年 月 日
序号 | 业主姓名 | 联系电话 | 房(户)号 | 看房人员登记签字 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
建设单位项目负责人:
总监理工程师:
附件6
上海市住宅工程业主房屋质量预看房
查看质量问题处置情况记录表
单位工程名称 | 房(户)号 | ||||
查看业主姓名 | 查看时间 | ||||
建设单位质量预看房实施情况 | □提前通知并告知注意事项; □看房过程有人员陪同; □陪同人员如实记录质量问题; 其他未实施事项: | ||||
查看问题 | |||||
序号 | 查看内容 | 是否发现问题 | |||
1 | 建筑尺寸 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
2 | 墙面、顶棚、吊顶及隔墙饰面观感质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
3 | 地面木质面层、板块面层、整体面层铺设质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
4 | 外门窗安装质量及防渗漏情况,室内木门及木质隔断安装质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
5 | 厨房卫生间墙面、地面防渗漏情况,给排水管道防渗漏情况 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
6 | 烟道、通风道、墙面空调孔洞留置情况 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
7 | 分户配电箱、电气开关插座位置、照明灯具安装质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
8 | 卫生洁具、淋浴间隔断、卫浴配件安装质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
9 | 栏杆、扶手、玻璃隔断、轻质隔断,电箱检修门安装质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
10 | 厨柜等配套设施(除家电等) 安装质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
11 | 空调设备安装质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
12 | 屋面防水质量、地下室防渗漏情况、外墙防渗漏及开裂情况 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
13 | 公共楼道地面观感质量 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
14 | 楼梯间、强弱电间防火门开合情况及电梯运行情况 | □是 □否 | |||
问题描述 | |||||
业主或者看房人员: 日期: 建设单位陪同人员: 日期: | |||||
经甄别的质量问题 | |||||
建设单位项目负责人: 监理单位总监理工程师: 施工单位项目经理: 设计单位项目负责人: 甄别日期: | |||||
质量问题整改完成情况 | |||||
建设单位项目负责人: 监理单位总监理工程师: 施工单位项目经理: 设计单位项目负责人: 整改完成日期: |
注:本表仅代表质量预看房阶段所发现质量问题的记录、整改情况,不代替现有的住宅交付验收环节。
附件7
上海市住宅工程业主房屋质量预看房
情况汇总报告
工程名称: 报建编号:
业主查看情况 | |||
组织看房时间: 年 月 日 至 年 月 日 | |||
业主总户数: | |||
应查看户数: | 通知查看户数: | ||
完成查看户数: | 放弃查看户数: | ||
质量问题整改情况 | |||
业主提出质量问题总数: | |||
甄别为质量问题的总数: ,已全部整改完成。 其中违反强制性标准或未按图施工问题:无□ 有□ (如有,请详细描述)
| |||
预看房质量问题专项检查报告 | 20 年 月 日已取得保险公司或其委托的风险管理机构出具的预看房质量问题专项检查报告,报告编号为 。 | ||
建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
注:参建各方应真实准确地甄别质量问题,如因未如实甄别质量问题造成负面舆情或群体性事件,自愿按本市相关规定承担相应责任。
附件8
上海市住宅工程业主房屋质量预看房
问题整改情况抽查记录表
工程名称: 报建编号:
业主总户数: | 提出问题户数: | 抽查户数: | |
抽查房号 | |||
(例:1号101室)
| |||
是否存在质量问题未整改情况:是□ 否□ (如有,请详细描述) | |||
房(户)号 | 未整改问题 | ||
风险管理机构项目负责人:
质量潜在缺陷保险公司项目负责人:
抽查时间: 年 月 日 |